• avatar cazon
  • 0
Спасибо, тоже набрел на это сообщение.
Добрый день!
Несколько раз сталкивались с необходимостью выбора нового ВЧ-канала. В каждом регионе есть свой «держатель частоты», у которого нужно «покупать» необходимую частоту. Именно с ним заключали договор на выбор частот. Например, по Западной Сибири — Инженерный центр энергетики Урала, по Центру — Институт Энергосетьпроект (либо Мосэнергопроект).
Форум по выбору ВЧ-тракта, обратите внимание на 7 пост и далее.
Недавно эксплуатация заставила поменять экранированный кабель на бронированный, причём речь не только о кабелях в цепях ТН, а обо всех кабелях по ОРУ. Довод: обычные постоянно повреждаются и рвутся.
  • avatar cazon
  • 0
Это в точку. Сколько таких фото я видел, просто жуть ))) И ведь есть предпросмотр, но ведь нет, нужно побольше наснимать.
  • avatar slav
  • 0
Зачет за подробный рассказ. В избранное.
Да, согласен. 9 из 10 заказчиков считают, что выражение «скупой платит дважды» именно к нему никак не относится
  • avatar tina
  • 0
Заказчик редко хочет тратить дополнительные деньги на договор по авторскому надзору. У нас это наверное 1 договор из 10
требование такое есть — авторский надзор. правда он на усмотрение заказчика, но часто бывает весьма полезен как монтажникам, так и проектировщикам.
К сожалению его там нет…
«я бы ввел обязательным посещение объектов проектировщиками»
Причём как до, так и после.)))
  • avatar slav
  • 0
Посмотрите, может есть здесь. Там правда по частям разбито по 500 мб. Качать целиком часть придется
Здравствуйте коллеги! Ищу типовой проект 3.407-114 (или 9226тм).
Таки я про что.
Я тоже использую данные документы, но заказчик просит предоставить методику (отдельным документом), по которой я считал цепи ТН.
  • avatar slav
  • 0
Насчет 220 кВ не могу сказать, но для 110 кВ наши расчетчики используют:

РД 34.35.305 «Инструкция по проверке ТН и их вторичных цепей»
МИ 3023-2006 «Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТН»
ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения»

Сечение считают на допустимые потери (ПУЭ п.3.4.5) с учетом минимального сечения по механической прочности.

Автомат проверяем для минимального тока КЗ в наиболее удаленной точке. Для звезды это будет однофазное КЗ, для разомкнутого треугольника — двухфазное.
AutoCAD Electrical?
Для обозначения кабелей так же разработан
РТМ 36.18.32.3-92 ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
В нем обозначение кабелей приближено к принятым в МЭК.
Так же приведены требования по обозначению оборудования, устройств и электропомещений.
Мне кажется применение бронированного кабеля обусловлено механической прочностью.
Все аппараты в ОПУ питаются по одному/двум кабелям.
При реконструкции, работник станет поднимать крышку лотка и он как всегда соскользнет и прямиком на кабель ТН…
Релейшик посидел.
Не рекомендуют, значит если хочется то можно.
В распред. устройствах 6, 10, а где и 35 кВ бывает что нет места ставить дополнительные шкафы.
Например КРУ 6 кВ 2 секции по 22 присоединения, следовательно надо поставить 3 шкафа (9счетчиков в шкафу), а места нет, да еще сколько кабелей кидать до этих шкафов.
Бывает что в ОПУ места нет.
По этому проще в ОПУ устанавливать приборы учета в шкафах, в ЗРУ и им подобным на дверцах релейного отсека или в непосредственной близости.
Любое планирование основано на статистики.
А коли ее нет то планы краткосрочны.

У нас сложилось так, руководство планирует — мы срываем.

А так, мы купили доску с маркерами, повесили на видное место,
записываем туда что кому надо, начальство видит и…
У меня на каждую подстанцию сделан Excel файл, в нем собраны все номера кабелей которые использовались.
Оформлено так:
На первом листе находиться картинка (она ниже) и 8 ссылок:
1-99, 100-139, 140-169, 170-189, 190-269, 270-299, 300-329, 330-349.
Листы соответственно пронумерованы как ссылки.
Распределение номеров кабеля
На каждом листе таблица:
Номер строки соответствует номеру кабеля в группе, если необходимо добавить букву к кабелю, вставить строку и добавить букву не составляет труда.
Столбцы подписаны таким образом:
ASA — учет;
ASR — RS-232/422/485;
ASE — Ethernet;
ASF — оптика;
AST — телемеханика;
ASP — питание шкафов, освещение;
ASU — аналоговые измерения;
ASO — Прочие.

P.S.
Фаил в формате Excel положил на Склад в Приемную.