Параметры ТТ и ТН для нужд ФСК ЕЭС

Хочу составить таблицу для блога На заметку, помогите уточнить данные.

Параметры ТТ и ТН для нужд ФСК ЕЭС

АИИС КУЭ комерческий
ТТ 110 кВ (220 кВ, 500 кВ) — 0.2S
ТТ 35 кВ (10 кВ, 6 кВ) — 0.5S
ТН 110 кВ (220 кВ, 500 кВ) — 0.2
ТН 35 кВ (10 кВ, 6 кВ) — 0.5

АИИС КУЭ технический
ТТ 110 кВ (220 кВ, 500 кВ) — 0.2
ТТ 35 кВ (10 кВ, 6 кВ) — 0.5
ТН 110 кВ (220 кВ, 500 кВ) — 0.5
ТН 35 кВ (10 кВ, 6 кВ) — 0.5

АСУ ТП
ТТ 110 кВ (220 кВ, 500 кВ) — 0.2
ТТ 35 кВ (10 кВ, 6 кВ) — 0.5
ТН 110 кВ (220 кВ, 500 кВ) — 0.2
ТН 35 кВ (10 кВ, 6 кВ) — 0.5

Мониторинг Т, АТ
ТТ 110 кВ (220 кВ, 500 кВ) — 0.2
ТТ 35 кВ (10 кВ, 6 кВ) — 0.5
ТН 110 кВ (220 кВ, 500 кВ) — 0.2
ТН 35 кВ (10 кВ, 6 кВ) — 0.5