Замена трансформатора напряжения на ПС 220 кВ и их вторичных цепей.

В свете модных тенденций по модернизации и новаторства на объектах ФСК активно идет замена старого оборудования.
Хватит дифирамбов, короче:
Есть ПС 220 кВ, надо поменять несколько ТН и их вторичные цепи (замена ТН, шкафа на ОРУ, все кабеля до шкафа организации цепей напряжения в ОПУ).
Надо определить:
— мощность обмоток ТН (0,2-АИИС КУЭ, 0,2-РЗА+Измерения, 3Р-РЗА+РАС);
— сечение кабеля для цепей напряжения;
— расчет защитных аппаратов в шкафу на ОРУ.

По какой методике считаете?

2 комментария


avatar
Насчет 220 кВ не могу сказать, но для 110 кВ наши расчетчики используют:

РД 34.35.305 «Инструкция по проверке ТН и их вторичных цепей»
МИ 3023-2006 «Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТН»
ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения»

Сечение считают на допустимые потери (ПУЭ п.3.4.5) с учетом минимального сечения по механической прочности.

Автомат проверяем для минимального тока КЗ в наиболее удаленной точке. Для звезды это будет однофазное КЗ, для разомкнутого треугольника — двухфазное.

avatar
Таки я про что.
Я тоже использую данные документы, но заказчик просит предоставить методику (отдельным документом), по которой я считал цепи ТН.