По каким НТД учитывается запас провода (на провис и прочее) при проектировании воздушной линии 0,4-10 кВ?

На данный момент согласовываю проект с МРСК Волги. Появилась претензия. Мы закладывали запас провода 10 %. Из какого НТД взялось не знаю. МРСК нам сообщаем, что запас провода должен быть не более 4,5 %.
Подскажите пожалуйста каким нормативом регламентируется запас провода при проектировании ВЛ 0,4-10 кВ.

Нашел
(п. 2.5. «территориальные единичные расценки для определения стоимости строительных работ в ростовской области сборник № 33 линии электропередачи книга 1 электрические сети напряжением 0,38-1150 кв (тер 81-02-33-2001)»)

Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на коэффициент для ВЛ 0,38 — 20 кВ — 1,045; учитывающим расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.

5 комментариев


avatar
Из первого, что приходит на ум — СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Может там что есть, посмотрите.

avatar
Про кабель тему поднимал ATP-MODERN в топике «Запас кабеля при проектировании». Может он в курсе и про ВЛ.

avatar
Спасибо посмотрим.

avatar
Нашелся ответ на вопрос, озвученный в топике?

avatar
Нашел
(п. 2.5. «территориальные единичные расценки для определения стоимости строительных работ в ростовской области сборник № 33 линии электропередачи книга 1 электрические сети напряжением 0,38-1150 кв (тер 81-02-33-2001)»)

Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на коэффициент для ВЛ 0,38 — 20 кВ — 1,045; учитывающим расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.