Параметры ТТ и ТН для нужд ФСК ЕЭС

Хочу составить таблицу для блога На заметку, помогите уточнить данные.

Параметры ТТ и ТН для нужд ФСК ЕЭС

АИИС КУЭ комерческий
ТТ 110 кВ (220 кВ, 500 кВ) — 0.2S
ТТ 35 кВ (10 кВ, 6 кВ) — 0.5S
ТН 110 кВ (220 кВ, 500 кВ) — 0.2
ТН 35 кВ (10 кВ, 6 кВ) — 0.5

Читать дальше →

Замена трансформатора напряжения на ПС 220 кВ и их вторичных цепей.

В свете модных тенденций по модернизации и новаторства на объектах ФСК активно идет замена старого оборудования.
Хватит дифирамбов, короче:
Есть ПС 220 кВ, надо поменять несколько ТН и их вторичные цепи (замена ТН, шкафа на ОРУ, все кабеля до шкафа организации цепей напряжения в ОПУ).
Надо определить:
— мощность обмоток ТН (0,2-АИИС КУЭ, 0,2-РЗА+Измерения, 3Р-РЗА+РАС);
— сечение кабеля для цепей напряжения;
— расчет защитных аппаратов в шкафу на ОРУ.

По какой методике считаете?

ОТР. Объем информации

Прошу помочь в следующем вопросе. Впервые встретились в ТЗ с необходимостью разработки ОТР перед проектной документацией. Подскажите, какой объем информации должен содержаться в данном документе, по каким нормам оформляется и т.д.? А то пока не можем найти ответ на данный вопрос. Спасибо.

Инструкция по организации расчетов и выбору уставок релейной защиты и автоматики

Подскажите, может у кого есть «Инструкция по организации расчетов и выбору уставок релейной защиты и автоматики ОАО „МРСК Северо-Запада“ от 12.12.2012.

По каким НТД учитывается запас провода (на провис и прочее) при проектировании воздушной линии 0,4-10 кВ?

На данный момент согласовываю проект с МРСК Волги. Появилась претензия. Мы закладывали запас провода 10 %. Из какого НТД взялось не знаю. МРСК нам сообщаем, что запас провода должен быть не более 4,5 %.
Подскажите пожалуйста каким нормативом регламентируется запас провода при проектировании ВЛ 0,4-10 кВ.

Нашел
(п. 2.5. «территориальные единичные расценки для определения стоимости строительных работ в ростовской области сборник № 33 линии электропередачи книга 1 электрические сети напряжением 0,38-1150 кв (тер 81-02-33-2001)»)

Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на коэффициент для ВЛ 0,38 — 20 кВ — 1,045; учитывающим расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.

Согласование проекта с заинтересованными сторонами

Уже неоднократно возникала ситуация, когда проект нужно согласовывать с несколькими заинтересованными организациями. Когда организации выставляют первоначально тех. условия это ещё ничего. Соблюдаешь их и потом при согласовании в принципе проблем не возникает. Но бывают исключения. Попали мы на ситуацию, когда для нужд ТГК нужно согласовать с Системным оператором, ФСК и МРСК. Получается очень интересная ситуация. У каждого из них есть свои замечания, которые порой не стыкуются друг с другом. Пока согласования находятся в процессе.

Собственно, я хотел узнать, у кого-нибудь были ситуации, когда замечания заинтересованных сторон противоречили друг другу? Как выходили из подобных ситуаций?